卫生间反味。为什么住了半年多都没这情况,外网刚使用就出现了这种情况,痛苦中
baokangxg850427
2010年12月14日 17:38:24
只看楼主

我们是开发单位,半年多前入住自己新建的办公楼,当时污水管线还没施工,所以临时在我们楼前挖了个土炕当排污井,前几天污水管道建好,投入使用,可是问题来了,四层的办公楼每一层的下水管道都往上反味,弄的大冬天还得开窗户,但这样卫生间里的味道依然很大,请问这是什么原因啊 ?为什么住了半年多都没这情况,外网刚使用就出现了这种情况,痛苦中!!!!我是搞土建的,对于给排水实在不懂,望高人指点,感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!:

我们是开发单位,半年多前入住自己新建的办公楼,当时污水管线还没施工,所以临时在我们楼前挖了个土炕当排污井,前几天污水管道建好,投入使用,可是问题来了,四层的办公楼每一层的下水管道都往上反味,弄的大冬天还得开窗户,但这样卫生间里的味道依然很大,请问这是什么原因啊 ?为什么住了半年多都没这情况,外网刚使用就出现了这种情况,痛苦中!!!!我是搞土建的,对于给排水实在不懂,望高人指点,感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!:
免费打赏
qdbqwl
2010年12月15日 10:27:14
2楼
自己住着都觉得有味,怎么卖给别人。可见开发的质量。你的排污管道是不是没有排气呀?
回复
shenhanghua
2010年12月15日 21:23:54
3楼
管道没有存水弯呀?
回复
baokangxg850427
2010年12月16日 22:02:51
4楼
呵呵 谢谢大家了 存水弯有的 房屋质量是没问题的 现在自己好了 分析可能是管道前一段时间有沼气吧 :victory:
回复
weishufen
2010年12月16日 22:27:27
5楼
存水弯里没有水封了吧
回复
pxhpc0828
2010年12月17日 00:18:01
6楼
估计是排水管道在顶层高度不够
回复
众意茗茶
2010年12月19日 19:20:59
7楼
没有设置透气管?
回复
pengpeng168
2010年12月21日 18:46:13
8楼
讲的具体一些
说的不是很清楚
有好多问题啊
无语
回复
wuzhechong
2010年12月21日 22:07:49
9楼
一般高档点的小区都有专用通气立管的,怕是你们的专业给排水工程定的货有问题吧
回复
cn0366
2010年12月27日 12:22:50
10楼
透气管是很重要的,一般设计有时不重视,能不做就不做,个人认为合理的透气管设计能改善卫生间的气味。
回复
寒冬
2010年12月27日 22:22:49
11楼
一层办公室的排水应该使用首层单独排水,另外外网,污水得做一个渗水井和临时化粪池,室内排水高度得低于污水所到的高度,要不污水就排不出去了,肯定会反味的,得定期掏临时化粪池。
回复

相关推荐