电容柜的开口三角保护和开关柜PT的开口三角保护有什么不同?
dermot110
dermot110 Lv.2
2010年12月14日 18:07:18
来自于继电保护
只看楼主

电容柜的开口三角保护,和开关柜PT的开口三角保护有什么不同?哪位有这两种保护的基础材料,能发给小弟学学,否?。。。谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-14 20:19 编辑 ]

电容柜的开口三角保护,和开关柜PT的开口三角保护有什么不同?
哪位有这两种保护的基础材料,能发给小弟学学,否?。。。谢谢

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-14 20:19 编辑 ]
免费打赏
jwssxyl888
2011年04月30日 12:41:43
22楼
电鼠哥谦虚啊
回复
lgf860
2011年05月19日 21:52:52
23楼
学习了
回复
zero9527
2011年11月11日 16:53:34
24楼
电压不平衡保护多数用于集合式电容器单星形接法,对于双星形接法的更多的用的是不平衡电流保护,接的放电线圈作用是提高放电速度的。
回复
yuquan852
2013年04月29日 14:01:54
25楼
追问一下,这个开口三角电压的保护值如何整定?:)
回复
z615739818
2014年02月19日 13:08:42
26楼
学习 学习 学习
回复
cjxxsld
2014年09月26日 10:28:09
27楼
主持9楼的观点。无论是放电线圈或是作为放电用的电压互感器,都有两个二次绕组,其中一个就是供不平衡保护接线用的。
回复
q13871628685
2014年10月10日 15:09:45
28楼

一个是做电容器不平衡保护的,一个是做接地保护的,具体可以查设计规程
回复
peopleynzdl
2015年05月28日 15:24:17
29楼
这个不错,我原以放电线圈也象互感器一样,有一组专用的开口三角绕组