有那为高手能告诉我,开式喷淋的流量是怎么样计算的?还有保护面积怎么算?计算方法跟闭式的一样吗?看了《自动喷水灭火系统设计手册》和一些书籍,还是没弄清楚
有那为高手能告诉我,开式喷淋的流量是怎么样计算的?
还有保护面积怎么算?
计算方法跟闭式的一样吗?
看了《自动喷水灭火系统设计手册》和一些书籍,还是没弄清楚
2楼
开式系统没有保护面积一说,一启动一个雨淋阀控制的所有喷头都会喷水,按喷头数来计算!有多少个算多少个!如果有多个雨淋阀的话,按控制喷头数多的那个雨淋阀来计算设计流量!
回复
3楼
2楼,能举个例子说明吗?
回复
4楼
王子,不是这样的,雨淋要看保护面积的如何划分,最多的可能会有四个雨淋阀同时开启的情况,建议楼主看看那本《自动喷水灭火设计手册》,那上面有较为详细的介绍,有问题我们再继续探讨。
回复
5楼
恩,受教了,看了一下规范。应该按照GB50084-2001执行,第9.1.8条:雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定,多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用的雨淋阀的流量之和的最大值确定!