变形缝的讨论
heng20107
heng20107 Lv.5
2010年12月15日 10:17:34
只看楼主

有的资料说,为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。为了防止温度变化对混凝土结构的影响,用后浇带是不可以的吧?不可能说后浇带浇注施工完后,温度就不会再变了---个人的认识欢迎大家进来讨论?

有的资料说,为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。
为了防止温度变化对混凝土结构的影响,用后浇带是不可以的吧?不可能说后浇带
浇注施工完后,温度就不会再变了---个人的认识
欢迎大家进来讨论?
免费打赏
kancai2010
2010年12月24日 17:33:22
12楼
不设缝设后浇带的情况在地下室顶板用得比较多,因为地下室顶板设缝的话,外墙的防水比较难处理。上部结构如标准层的话一般按规范比较好。太长了的话,设后浇带,施工支模比较麻烦。
回复
se8511
2010年12月24日 19:37:17
13楼
个人理解后浇带就是留出来给混凝土伸缩的一个空间,等伸缩的差不多了再给浇上
回复
鉴定加固
2010年12月24日 19:43:28
14楼
很有用的技术资料,正需要啊,谢谢楼主的无私奉献,顶!!