最近遇到一个问题,烦请各位知道的朋友指点迷津:新风机组的新风引入管上需要安装风阀吗?
最近遇到一个问题,烦请各位知道的朋友指点迷津:新风机组的新风引入管上需要安装风阀吗?
2楼
看你是南方还是北方了,如果你做的是南方的工程,最冷也不过4、5°左右,那家新风阀也没有什么用处,一般进风处都有百叶窗之类的护窗不怕什么鸟呀飞行动物,呵呵。如果在北方那就要考虑了,因为北方天气很冷,最近看内蒙古零下45°,如果不加装新风阀,而且新风机组设计水路不够严谨,热水循环不好的话,用不了一小时,风机盘管就会冻裂,所以一般是要求安装新风阀的,并不是太贵,只是做楼控的时候增加一个控制点位而已,而且新风机组都是do点控制并不是很贵。
新风阀的主要目的还是防止风机盘管冻裂,其他的安装目的,有待于其他高手补充,以上是我做楼控经验,如有不正确之处望大虾指点。
回复
3楼
新风阀好像跟防冻关系不大!
回复
4楼
楼主所说的风阀是指风量调节阀还是防火阀呢?
如果是风量调节阀,二楼已经回答了
如果新风兼做消防的补风,那是70度防火阀那是要加的
回复
5楼
谢谢你的指导,帮了我大忙。
回复
6楼
新风机组的进风口必须设置关闭阀门的,规范里有要求,详见采暖通风设计规范6.3.16
回复
7楼
兼做消防补风应该是280度的吧?
回复
8楼
新风管应加风量调节阀,主要是冬天防冻,也起调节风量作用,冬夏季可以开部分新风,过渡季全开,能起到节能作用。如果用于防排烟系统补风,就需要加防火阀了。
回复
9楼
主要是风量调节的风阀 和防冻应该没什么关系
回复
10楼
看情况!我们做的净化机组一般是一个手动调节阀加一个电动调节阀,通过自控来调节新风量大小!
回复
11楼
新风机组入口风量调节阀需要联动到BA吗
回复