如题,预作用-泡沫联用自动喷洒消防系统的预作用阀使用雨淋阀可以么?取消空压机及末端的快速排气阀和电动阀改为自动排气阀? 大侠么请指教下!!!
如题,预作用-泡沫联用自动喷洒消防系统的预作用阀使用雨淋阀可以么?取消空压机及末端的快速排气阀和电动阀改为自动排气阀? 大侠么请指教下!!!
12楼
如果取消了空压机,按道理也是可以取消快速排气阀前的电动阀的,用自动排气阀就行了。
回复
13楼
真的 是好东西啊,领教了
回复
14楼
干式平时管网也是需要维持压力的,取消了空压机、快速排气阀,着火时,管网气体排放太慢了吧
回复
15楼
新版手册543页也有说明的,没有说能取消空压机吧
回复
16楼
不同意楼上的观点,国标图集上明确说明可以采用不充气的预作用系统,技术措施上也有相关内容。我认为不充气的预作用系统可取消电动阀和快速排气阀,但最好加上自动排气阀。因为,当喷头破裂时虽然能够排除一定的气体,但速度一定没有设置自动排气阀的系统排气快。
回复
17楼
车库的预作用系统管网里是可以不充有压气体的,新的喷淋规范有电连锁启动的说明,如果充气只是为了检查管网的漏气情况。