我的空调装的是大金VRV的!今天下雪了在调试的时候发现温度升不上去,永远只有11度!我都快急死了啊!
我的空调装的是大金VRV的!今天下雪了在调试的时候发现温度升不上去,永远只有11度!我都快急死了啊!
2楼
VRV冬季不给力
回复
3楼
你在什么地区?
回复
4楼
是送风温度上不去,还是室内温度上不去?
冬季供热量是要根据外温修正的,折减率很高,设计时应该考虑这点,比如用夏季冷负荷选型,需要根据冬季供热量校核一下。
回复
5楼
我现在在湖北襄樊这边! 大金线控器上面显示探头的温度是11°,回风口的温度是18°,做的是一个别墅,层高比较高!现在准备要厂家过来调试的!别人甲方不同意!郁闷呢?
回复
6楼
回风温度有18度了 送风才11度? 难道是制冷工况?冷媒泄露了?
回复
7楼
不是送风!是线控器上面的探头!装在前面上的!
回复
8楼
这种情况机器应该没问题,是设计选型问题。层高比较高,要设计成下出风,风量和静压要选好。
回复
9楼
大金本来就不行!想用它制热想都别想!
回复
10楼
从内心抵制大金,不喜欢大金,比格力,美的,海信日立差多了,个人觉得
回复
11楼
日立比大金好多了