消火栓放在消防前室边的通道里,算违反规范吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2010年12月15日 21:07:51
只看楼主

消火栓放在消防前室边的通道里,算违反规范吗?

消火栓放在消防前室边的通道里,算违反规范吗?
免费打赏
w-jwei
2010年12月15日 22:09:45
2楼
消火栓要放在明显易取的地方!网上曾经放在不明显的地方,被建设主管部门判为违反了强条!!
回复
yanlchou
2010年12月16日 08:03:57
3楼
是在消防电梯前室边的疏散通道,算违反规范吗?(高层商住楼)
回复
yanlchou
2010年12月16日 08:09:00
4楼
是在消防电梯前室边的疏散通道,算违反规范吗?(高层商住楼)
回复
oyl123
2010年12月16日 22:16:03
5楼
建规:消防电梯间前室内应设置消火栓。如果前室没有而设置外面的的通道,违规!
回复
cy152
2010年12月17日 10:25:24
6楼
你能让消防员在出消防电梯而且防火门关闭的情况下一眼就看到消火栓吗?不能的话就不行
回复
yanlchou
2010年12月17日 11:56:03
7楼
消火栓放在消防前室边的通道里,算违反规范吗?
回复
yibasiba
2010年12月19日 11:17:58
8楼
只要满足通道的净宽即可
回复
风之依
2010年12月20日 13:45:16
9楼
不可,请不要打擦边球。一般情况下消防前室与消防通道间是要设防火门间隔的,火灾时要保证疏散安全,防火门不能开启,故消火栓设在通道内不能供消防人员使用。所以消火栓一点要设置于前室内,而且不少于两具。
回复
李丽萍
2010年12月22日 22:29:22
10楼
前室一定要有个给消防员专用的消火栓