二类高层住宅,底层设置商业服务网点。请问底层的商业服务网点要设火灾自动报警系统吗?
二类高层住宅,底层设置商业服务网点。请问底层的商业服务网点要设火灾自动报警系统吗?
12楼
是要做的,公共设施就要做。
回复
13楼
10楼说的可能对
回复
14楼
想得到正确答案!以规范解释为准
回复
15楼
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。
回复
16楼
底层设置商业服务网点,网点单间不超过300平方,层高不超过2层,首层总面积不超3000平方米,可不设自动喷淋系统,却要做火灾自动报警系统?为何
回复
17楼
为什么?应有国标规范依据。
建规11.4.1.4。看面积,商业单层面积超3000或总面积超6000就要做火灾自动报警系统。
回复
18楼
我建议 先不做 然后问下审图单位和消防队