还是搞不懂TT和TN-C-S有什么区别
rsjd
rsjd Lv.3
2010年12月15日 22:08:26
只看楼主

TT和TN-C-S在总动力箱处都是4进5出,也就是4根进线,5根出线,但TT要求N和PE不能重复接地,而TN-C-S要求必须重复接地,那还有必要搞成两种吗?

TT和TN-C-S在总动力箱处都是4进5出,也就是4根进线,5根出线,但TT要求N和PE不能重复接地,而TN-C-S要求必须重复接地,那还有必要搞成两种吗?
免费打赏
hero_2008
2010年12月15日 22:26:06
2楼
TT系统是在中性点接地系统中,将电气设备外壳,通过与系统接地无关的接地极直接接地。
TN-C-S系统是有一部分是采用中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。
楼主的这句话——“但TT要求N和PE不能重复接地”有问题。
回复
rsjd
2010年12月15日 22:33:25
3楼
“但TT要求N和PE不能重复接地”没问题啊!

我的理解是:
TN-C-S是在总进线箱处将进线的PEN线与等电位接地(即PE)重复接地,出线分开,变成三相五线制,
而TT系统出线同样是三相五线制,设备的PE线与进线箱旁边的等电位接地箱(MEB)连接,N极单独与设备连接

区别仅仅是在进线箱处有没有把PE和N重复接地而已,那要TN-C-S有什么用呢?
回复
cppjbx
2010年12月16日 10:42:10
4楼
也许是TT的接地要求高,TN-C-S接地要求低,接地电阻不好做,个人看法 我也不知道TN-C-S有什么意义
回复
boeing_s
2010年12月16日 12:01:23
5楼
TT根本不需要出PE线,都直接接地了,系统还出什么5线
举个例子,路灯
如果是TN-S,你就是放5线,路灯金属外壳接PE线
如果是TT,J就是放4线,外壳直接接地
回复
amdintellive
2010年12月16日 12:04:38
6楼
看书吧,基础的东西。
回复
pantianxiyue
2010年12月16日 12:05:45
7楼
保护方式不一样,应用范围不一样,具体的资料多了
回复
无影
2010年12月16日 13:40:40
8楼
说起来是很基础的东西,但真正能说明白的人确实很少。
我找过很多这方面的资料,但目前还没有看到真正有资料来分析TN-C和TT的区别的。

我个人认为,TN-C和TT的本质区别在于线路敷设的问题。TN-C是要求重复接地,以保证PEN线的零电位;TT的N线在中性点接出来之后不允许再接地。根据这个,我们在两个系统里选择主断路器时的要求就不一样。而上级出线的主断路器的形式又确定了下级进线(也就是建筑总配电柜)出的断路器的形式。TN-C-S在进入建筑物总配电柜之后和TN-S没有本质的区别,但进线开关的选择是不一样的。而TT,由于N线接地点在变压器中性点处,距离较远,线路阻抗较大,所以需要在末端加设漏电保护器。TN-C系统适合于3相平衡系统,对于三相不平衡系统就不适用;而TT系统对三相不平衡的承受能力就更强一些。

一些个人观点,很多细节我也还没有搞明白。也希望能有清楚的朋友批评指正补充。谢谢:time:

补充一下,TT的N线在中性点接出来之后不允许再接地,我认为,主要原因就是因为前端的保护开关已经确定了,而TT和TN-C的保护是不一样的。

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2010-12-16 14:23 编辑 ]
回复
sydl18
2010年12月16日 14:19:55
9楼
TN-C是要求重复接地,以保证PEN线的零电位;TT的N线在中性点接出来之后不允许再接地
---这个是重点
回复
linx8849
2010年12月16日 17:32:19
10楼

TT N与PE是分开的,没有电气联系。PE接地但不是重复接地吧,N不能重复接地,否则不是又串在一起了。
回复
rsjd
2010年12月16日 22:13:42
11楼
其实我觉得TN-C-S有点鸡肋啊,你想啊,它在总进线箱处重复接了地,等于说N极线在进户之前根本没有屁用,直接拉三相线在总进线箱好了,然后在总进线箱旁边做一个总电位接地不就一切都OK了?三相四线纯属脱了裤子放屁还浪费钱;

三相四线最好也是最安全的方法应该是TT,N和PE除了电源点外完全分离,不存在任何安全问题,只需安装一个RCD即可,线路清晰明了,在企业里以及建筑物里等电位接地是非常容易实现的,也是必须要做的。

所以我一直很疑惑为什么要搞出来一个TN-C-S,应该就是一个TN-C的过渡产品,所以在重视安全的欧洲国家很多都采用TT系统。

5#楼的朋友说了:“TT根本不需要出PE线,都直接接地了,系统还出什么5线,举个例子,路灯如果是TN-S,你就是放5线,路灯金属外壳接PE线如果是TT,J就是放4线,外壳直接接地”

其实不然,等电位与接地并不完全相同,在TT里,完全可以在总进线箱旁边做一个总电位接地,建筑物内仍然是三相五线,而在总进线箱旁做总接地,因为你很难在每个设备旁都有一个总电位接地端子,从这点来说TT与TN-C-S仅在总进线箱N极是否重复接地有所区别,而TN-C-S安全性没有TT高,成本并没有减少
回复