12楼
回楼上 主机变频 变水量 水泵也是变频的变水量的
回复
13楼
是电动二通阀?还是积分比例调节阀?当一个系统中有多台机组时常见这样设计,同时冷冻水和冷却水系统为变流量系统。电动二通阀与机组联控,关闭机组时关闭电动二通阀。在系统负荷降低,系统流量变小的情况下,保证运行的机组有充足的冷冻水和冷却水流量。
回复
14楼
为了达到自动控制的目的
回复
15楼
电动两通阀是BMS控制用,在多台主机对应多台水泵的情况下,单需要开启此台冷水机组是,通过BMS控制电动两通阀开启,此台冷水机组管路通畅,可以投入使用。
这样的配置过于豪华,一般情况下,就是蝶阀+电动开关阀,这样的配置也没问题,有钱就投呗。。电动两通阀两侧的蝶阀及旁通蝶阀是用于电动阀更换及检修时用的
回复
16楼
主机变流量一般情况下只是在冷冻水侧,不建议在冷却水进行变流量
而且采用变流量控制,是通过水泵变频控制水流量,而不通过电动调节阀进行管道的调节
回复
17楼
应该是与主机对应进行控制水泵启停的,手册里好像有
回复
18楼
这2个回水管上电动二通阀的作用与冷冻机起停做联动
回复
19楼
这个说法我赞同
回复
20楼
如果电动阀的地方用手动阀会有什么后果??
回复
21楼
看似完美其实脑残的设计,做过施工的知道这么多管挤在一起的感觉,要占多大空间,加个旁通管很无聊,电动碟阀为什么要两端加阀?
回复