某设计图纸,据说比较完美,现要做成套,柜型为GCK,现请各位同行来找找,就从本图纸来看,有哪些缺陷,同时还要其明确哪些问题。注:我是一成套的新手。
某设计图纸,据说比较完美,现要做成套,柜型为GCK,现请各位同行来找找,就从本图纸来看,有哪些缺陷,同时还要其明确哪些问题。
注:我是一成套的新手。
2楼
图纸倒是不少,需要仔细看。
有空再回复。
回复
3楼
二次图一中,1HG是否运行指示?应为红灯,1HR是什么?为何窜连热继电器的触点?
回复
4楼
1HR是什么?为何窜连热继电器的触点?
报警信号
回复
5楼
弄个包,人家想看也就不看了:lol
回复
6楼
各位好:1HR是红色指示灯,用于故障指示。
至于用什么颜色的灯表示,听说好像是不同的行业有不同的要求,不知是不是这样。
回复
7楼
不好意思,好像没法上传CAD格式的图纸,考虑到图纸不少,就打包了。
回复
8楼
谢谢:time: :time: :time:
回复
9楼
唉,试用期还没过的新手,看不懂啊,十几张图就能看懂个电动机,:( :(
回复
10楼
多看多问多想
回复
11楼
报警的指示灯不是用黄色的吗?怎么用红色
回复