建筑总柜漏电保护开关频繁跳闸!!
coolandsky
coolandsky Lv.2
2006年03月01日 18:53:33
只看楼主

小区有一个总配电室,每栋楼房各有一个总配电箱,系统形式为TN-C-S,在每栋楼房总配电箱处作重复接地,现在出现的问题是总柜漏电保护开关频繁跳闸!!漏电开关是4极的.请大家帮忙分析一下原因.初步调查:1、线路摇测正常。2、漏电保护开关正常。

小区有一个总配电室,每栋楼房各有一个总配电箱,系统形式为TN-C-S,在每栋楼房总配电箱处作重复接地,现在出现的问题是总柜漏电保护开关频繁跳闸!!漏电开关是4极的.
请大家帮忙分析一下原因.

初步调查:
1、线路摇测正常。
2、漏电保护开关正常。
免费打赏
konggu21
2006年03月03日 10:52:34
12楼
在TN-CT系统中,PE线应接至漏电保护器电源侧PEN线上,漏电保护器后的N线必须对地绝缘,。在TN-C系统中,装设漏电保护器后,重复接地必须设在电源侧,面不允许在漏电保护器后面。
回复
decai_521
2006年03月04日 00:06:34
13楼
在总配电箱加设漏电保护器,我们现在临时用电就是这种方式,出现漏电频繁跳闸,有以下几个原因:
1.总漏电保护器漏电动作电流太小。或漏电动作电流秒数太短。加大漏电动作电流200mA/4秒。
2.开关漏电动作电流大,致使总开关动作。
3.还是存在电源漏电。
4.漏电开关坏。
5.(施工人员在施工中有的零线对地,这是最大可能。)
回复
sxgyj
2006年03月04日 10:14:08
14楼
13楼分析的透彻明白,可要解除需一步一步来由根到本,即上下级开关参数比较设定,所有空开好坏检测,线路绝缘检测等。
回复
coolandsky
2006年03月08日 19:55:56
15楼
感谢大家的热心帮助!(鞠躬)
这两天小忙,没有顾的上上网......
大家的分析我都拜读了一下。
1、向大家纠个错,“现在出现的问题是总柜漏电保护开关频繁跳闸!!”中写错了个字,不是“总柜”应该是“总箱”即每栋楼房的总配电箱总是跳闸。总配电室一切正常。
2、现场的情况是没有在漏电开关后将PEN线做重复接地,而是在前面作的。作完后进的漏电开关。
3、此种情况不是偶然现象,小区每栋楼房的总配电箱都跳闸,无一例外。可以排除施工中进漏电开关后PE线和N线短接的现象。
4、现场作了试验,将所有的负荷断开,仅保留一栈普通灯泡,2分种后总箱的漏电保护开关还是跳闸。
5、将漏电保护开关的零序线圈去掉,跳闸现象不再发生。
回复
easunlee
2006年03月08日 19:57:38
16楼
觉得是7楼的原因。
回复
ljm
2006年03月08日 20:05:49
17楼
看一下漏电开关的漏电值是不是可调的,一般可调值为30~500mA,开关出厂时旋钮初始位置都在30mA上。如果你的总开关在250A以下可以调到300mA上,如果你的总开关在250A到400A之间可调到500mA上。
回复
ljs1399
2006年03月09日 18:06:24
18楼
总柜最好不装漏电保护开关.用带负荷隔离开关.分支线漏电保护开关.可能出现了漏电流叠加现象.引起总柜漏电保护开关频繁跳闸.
回复
jingmen.huwei
2006年03月09日 19:26:47
19楼
看来你这批漏保要换掉了!
1.两分钟后跳闸,估计不是漏保整定问题。
2.统一跳闸,无例外现象,可以排除施工方面的问题。

最大可能,漏保设计方面有问题。
回复
zhousqc@co163
2006年03月09日 21:08:46
20楼
我觉得应该是设计问题,因为三级的漏电开关应该是测三相电流和,而负载是单向设备,有可能是因为负载不平衡引起的,并不是漏电本身的问题。
回复
dreamboat
2006年03月09日 21:12:45
21楼
我这里也发生过类似的情况:每个单元12户,一个总进线漏保断路器,开关厂的技术员用了30MA的,结果刚开始就是这样,频繁跳闸,以后我改为300MM的,再没出现问题.
回复