请高手指教!请问13层高层建筑,建筑高度60米,楼梯间集前室分别设置机械加压送风系统,地上部分和地下一层合用一个系统,其中地下要求人防。计算楼梯间的风量为19000m3/h,选择风口安装手册上的公司f=L/3600*7*8=0.094m2 选用13个尺寸为300*300的自垂百叶风口,请专家说下,这13个楼梯间百叶风口是不是应该常开的,前室风口肯定是常闭的,若是常开的话,那么地下室的风口平均分到的风量只有19000/8=2375m3/h,这样的话就与人民防空工程设计防火规范中规定的人防机械加压送风系统的楼梯间送风量不小于16000m3/h矛盾了,请教问题如下:
f=L/3600*7*8=0.094m2
选用13个尺寸为300*300的自垂百叶风口,请专家说下,这13个楼梯间百叶风口是不是应该常开的,前室风口肯定是常闭的,若是常开的话,那么地下室的风口平均分到的风量只有19000/8=2375m3/h,这样的话就与人民防空工程设计防火规范中规定的人防机械加压送风系统的楼梯间送风量不小于16000m3/h矛盾了,请教问题如下:
1、请专家看下这种设计合理吗,若不合理怎么解决这个问题?
2、还有机械加压送风系统的风压怎么计算的?
3、风量又是怎么计算的,我是按照公式算的,但是压差法和流速法计算出的结果差别很大,各位专家都是怎么定风量的
小弟是暖通新手,希望各位前辈指教,万分感谢!:kiss: