[调查]开关柜母排载流量选择的温度条件
汤逊
汤逊 Lv.12
2010年12月17日 12:38:34
只看楼主

一直以来,我都是以40℃作为载流量选择的温度依据。除非特殊环境。但通过了解Blokset柜,其似乎在一般情况下按35℃选择母排。于是,就引起了我的思考,因为国标规定最高环境温度40℃,这是极限条件;同时规定24小时平均温度不超过35℃,这是正常温度条件。所以,我想,按35℃考虑也是很有道理的。所以......调查一下各位同行,都是怎么考虑的?这些都是简单技术问题,但是属于基础性的,多考虑一下似乎对我们大家都有帮助。

一直以来,我都是以40℃作为载流量选择的温度依据。除非特殊环境。

但通过了解Blokset柜,其似乎在一般情况下按35℃选择母排。
于是,就引起了我的思考,因为国标规定最高环境温度40℃,这是极限条件;同时规定24小时平均温度不超过35℃,这是正常温度条件。
所以,我想,按35℃考虑也是很有道理的。

所以......调查一下各位同行,都是怎么考虑的?
这些都是简单技术问题,但是属于基础性的,多考虑一下似乎对我们大家都有帮助。
所以......请朋友们积极投票并回复意见哦!!!
免费打赏
eric92201
2011年04月29日 08:41:05
12楼
个人觉得还是按40考虑
回复
yoyole
2011年05月04日 22:09:05
13楼
Blokset断路器的连接铜排还是按照其断路器样本来做,按40
回复
蓝天1039
2011年10月07日 10:43:52
14楼
这个要看在我们国家的那个省市了吧。毕竟咱天朝幅员辽阔,南北差距很大,不是其他国家能比的。神马俄罗斯,米国,都不能比。我建议,南方考虑50度,北方考虑35度。
回复
wyheag
2012年04月29日 18:17:51
15楼
路过,还不知道,希望高手能解答
回复
jackjack30173017
2012年10月09日 09:12:00
16楼
干变:额定电流*1.1后按40度选,干变过载系数通常1.1,短时可能为1.2,
油变:额定电流*1.2~1.6后按40度选,通常我选1.25,在加强通风
回复
hy2012zxp
2013年10月15日 17:16:30
17楼
现在成套厂都是面临低成本中标,母排(特别是铜母排)价格差异太大,所以我觉得可以按35度考虑。。。。首先还是要满足运行条件
回复
syl086
2013年12月12日 09:42:57
18楼
按条件恶劣一点的选比较好。
回复
zhuyanlang
2013年12月13日 09:18:14
19楼
按条件恶劣一点的选比较好。
回复
lingnanjt
2014年02月17日 10:24:21
20楼
温度的选择是成套设备的一个选型要素。
回复
zlj131425
2014年04月22日 18:07:41
21楼
个人觉得按照40度计算 比较保险一点 毕竟现在市场上的铜排材质掺假太多
回复