各位帮忙分析一下,这是低压容柜的热继电器烧毁的图片,当时情况是整个电容柜都没电了,但是上端有电,用的熔断器,熔断器下端以下就没电了,电容没事,看照片像是热继烧坏了,但是想不明白的是,就算温度过高的话,热继应该起保护作用跳开了的?为什么还是被烧毁了呢?请各位帮我看看,谢谢!
各位帮忙分析一下,这是低压容柜的热继电器烧毁的图片,当时情况是整个电容柜都没电了,但是上端有电,用的熔断器,熔断器下端以下就没电了,电容没事,看照片像是热继烧坏了,但是想不明白的是,就算温度过高的话,热继应该起保护作用跳开了的?为什么还是被烧毁了呢?请各位帮我看看,谢谢!
2楼
有图无真相。。。。
回复
3楼
微断装在热继电器后面吗?
回复
4楼
不是的。他上面还有一排微断。
回复
5楼
一大片黑乎乎的,不像是热继电器温度高烧毁的,倒像是短路烧的!
回复
6楼
线怎么这样乱?被挡得看都看不清楚!
回复
7楼
热继电器的额定电流没选错吧?我们现在做的电容柜除非用户特别指出,我们一般都不加热继电器了。关于需不需要加热继电器的问题,论坛里可以搜一下,有多好帖子
回复
8楼
是接触不良过热后引起短路吧
回复
9楼
电容柜太小拉。线也接的比较乱,看不清
回复
10楼
嗯很有可能的,熔断器B相熔断了,把空开换了,投到电容第三路的时候全烧起来了,晕倒,刀熔开关烧没了.......当时吓我一跳.现在厂家还在整改当中
回复
11楼
很有可能的,因为空开的线都烧断了,有三路,换了之后问题扩大化了....
回复