请教各位大侠。电动机多大才加降压启动装置呀??由于设计未设计,15KW水泵,45KW新风机怎样启动好??谢谢各位!!!
请教各位大侠。电动机多大才加降压启动装置呀??由于设计未设计,15KW水泵,45KW新风机怎样启动好??谢谢各位!!!
12楼
10楼 讲的很好 赞同
回复
13楼
还是得看电网相对于电动机的容量才行
回复
14楼
回复
15楼
一般情况是11千瓦以上就可以使用降压启动了。
自藕降压器行业最小可能是11千瓦的。
要是电机功率太大,可以使用软启动器。体积小。又有热、缺相、过压过流保护。
启动起来需要调速的话可以选择变频器。
回复
16楼
电动机功率大于变压器负载的5%小于25%时可以采用降压启动的方法启动。
一般情况下电动机启动要求是频繁启动的电机引起的电网压降不大于10%,不经常启动的电机一起的电网压降不大于15%。
我的电工速算速查手册中可以查到的最小自偶启动器是10kw以上。Y-△启动器最小的是13kw。
15kw用空开启动太危险了至少得用直起。45kw的电机用Y-△吧这样安全。
回复
17楼
标准答案,变压器只供电动机的,频繁启动,电动机额定功率不超过变压器容量20%
不频繁启动的,电动机额定功率不超过变压器容量30%
与照明合用的,不超过变压器容量5%.
还要看地区标准.有地区的电页局就规定超过7KW的就应采用降压启动.
45kw的电机用Y-△
回复
18楼
上面有几位真强,45KW风机敢直接启动!别以为你的配电大就敢为所欲为,较大的风机叶轮直径大所以启动后难以在2秒内达到额定转速,首先你要考虑你的电机和控制电器在7倍电流下能启动多少次不坏!直接多次启动后都有可能将轴拧断。人家德国鬼子7.5KW以上的高压风机就用降压启动了。除了变频器其它各类降压启动设备容量不应低于电机额定电流的4倍。15KW水泵可以直接启动,如果预算宽裕最好能降压启动,这对泵的机械部分有好处冲击小。:L
回复
19楼
能否直接启动,主要看变压器的大小,有公式的,1250的变压器,应该都可以直接启动,但没见过用空开启动的
回复
20楼
一般按经验来说,15KW以上就需要降压起动,30KW及以下可以采用星三角启动,30KW以上一般会采用自藕降压启动。
回复
21楼
别大惊小怪的,大型鼓风机直接启动的多得是,本人5年前做的工程,110kW低压鼓风机(丹麦的设备),直接启动,这么多年没有任何问题。设计时要具体问题具体分析,设备的工况、变电所容量……多种因素综合考虑,楼主的问题问得本身就有问题,后面回复的也是不加思考的居多。
回复