7层,建筑总高度为23米,非抗震异形柱结构,截面尺寸小于300的柱可以做吗?如果可以,需要加强措施吗?柱长度有什么要求? 如果这种柱子只有单向拉结该采取什么措施?
7层,建筑总高度为23米,非抗震异形柱结构,截面尺寸小于300的柱可以做吗?如果可以,需要加强措施吗?柱长度有什么要求? 如果这种柱子只有单向拉结该采取什么措施?
2楼
异形柱截面尺寸肢厚不小于200,肢长不小于500mm
回复
3楼
2#楼说得对,补充一下异形柱结构中也可以用一般框架柱,但新抗震规范2010框架柱的最小尺寸(23米一定是超过2层)已经为400(方柱),450(圆柱)
回复
4楼
好资料 谢谢楼主~
回复
5楼
新抗规中框架柱最小尺寸和抗震等级有关吧,手头没有书,印象中是
回复
6楼
新抗震规范2010框架柱的最小尺寸(23米一定是超过2层)已经为400(方柱),450(圆柱)
回复