现有一套空调净化系统,空调放于一楼,客户要求冷却塔放于二楼楼顶,以前只做过空调放的比冷却塔高的位置,现在是冷却塔比空调高,请问在管路设计上有没有要改变的东西,另需注意哪些细节方面改进,另外我以前是用一台冷却塔给三台空调供水,分别用三台水泵,现在计划三台空调用一台水泵,一个冷却塔给三台空调供水,不知是否会有影响,大家提点意见
现有一套空调净化系统,空调放于一楼,客户要求冷却塔放于二楼楼顶,以前只做过空调放的比冷却塔高的位置,现在是冷却塔比空调高,请问在管路设计上有没有要改变的东西,另需注意哪些细节方面改进,另外我以前是用一台冷却塔给三台空调供水,分别用三台水泵,现在计划三台空调用一台水泵,一个冷却塔给三台空调供水,不知是否会有影响,大家提点意见
![QQ截图未命名1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/3D/rBBhH11Ib_aAT2GZAADx5CIApP4012.jpg)
![QQ截图未命名2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
没人指点一下吗
回复
3楼
你这个图怎么这么怪异?
1.你的设备到底是空调设备,还是制程设备?空调直接用冷却水?温湿度是个什么要求?
2.冬天气温低倒是可以用一用,只是水质是个问题.
3.管子流程上没有什么问题.
回复
4楼
工业上是经常这么用的,
没有什么问题,
经常是冷却塔放在屋顶,主机放在地下室的。
回复
5楼
一般都是一台配一台嘛,水冷机组都是冷却塔放在楼顶,设备在地下室啊
回复
6楼
我觉得至少要一用一备,两台水泵。
回复
7楼
很多情况都是放屋顶啊 说啥空调呢 空调机还是嘛东西?
回复
8楼
我处就是2台制冷机在地下室,2个冷却塔在5楼楼顶的。
回复
9楼
我这是洁净式空调,机组集成了送风机,压缩机,表冷,电加热段,冷却塔的水只是为了与冷凝器换热,我们一条线空调要好多台,如果一对一的话,冷却塔不是要很多
回复
10楼
一看就是好东西,发来定起来再下载。
回复
11楼
可以啊。用的是水冷柜机吧。
回复