空调平面图!我想问问几个问题!
chsh409
chsh409 Lv.5
2010年12月18日 14:18:33
来自于中央空调
只看楼主

大家好,原来没做过空调,也不是这个专业的。由于工作需要,我需要了解下,有几个问题想问问大家。是中央空调,宿舍楼(4层)和食堂(1层),图中室内机右边有2条管,一个蓝色,1个红色,我想问下都各代表什么意思。是不是一个表示进风,一个表示回风?室内机边上是不是还少冷凝水回水管?(因为材料表中有PVC管)。一般连接到室内机的一共有几种管道?材料表有以下材料:铜管,保温管及配件,PVC管,水管保温及配件,冷媒R410A;风口,复合风管等,还有一些信号线控制线螺丝角钢等配件。多联空调室内机,一拖一商用机,多联空调室外机。谢谢

ba38a51aad47b312aab3.rar
508 KB
立即下载
免费打赏
chsh409
2010年12月20日 15:34:46
2楼
有人能回答下吗
回复
shuk315
2010年12月20日 15:56:23
3楼
这个图画错了

没用
回复
chsh409
2010年12月20日 21:14:33
4楼
错了???这个图是空调厂家根据设计院的图来绘的一个安装图,错了??
回复
胖次胖次
2010年12月21日 08:44:25
5楼
蓝色红色分别表示室内机的气管和液管,出风和回风口都没画,可能是侧出下回形式,冷凝水管也没画,一般是接到卫生间或就近排放
总之这图画的很简单
回复
chsh409
2010年12月21日 14:41:43
6楼

谢谢了。我说这个图我一直看不明白
回复
shuk315
2010年12月21日 17:16:19
7楼
分支器没画,液管,气管又没标大小。画得不是一般的简单。
回复
villagerchan
2010年12月21日 20:10:51
8楼
叫你们老板哪怕招个暖通专业的毕业生都好啊,增加暖通专业的就业率。跟你们老板说,暖通是高科技,不是啥人都能照虎画猫的。
回复
changkefei2006
2010年12月21日 21:53:58
9楼
你这个跟上面说的差不多,分为气管(粗的),液管(细的),图上一般只画一个管道,实际上代表两根,制冷的时候和制热的时候气管和液管方向调换,制冷的时候有冷凝水,就是那个PVC管,每台空调之间就是用分歧器连接的。具体你看看厂家提供的手册就知道了,很简单的。
你这个是侧出风,风口尺寸没标,呵呵。
回复
chsh409
2010年12月21日 23:08:28
10楼
哦,谢谢大家!没办法,我们单位是甲方,监理是土建出生的,水电暖通风也不清楚,我是给排水的,电暖也不熟悉,只能摸着石头过河了!

[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-21 23:09 编辑 ]
回复
gongguanglong
2010年12月22日 10:17:31
11楼
红、蓝两管分别是制冷剂液、气管,材料为保温铜管,冷凝水管为PVC软管,一般接至室外排放。
回复

相关推荐