大家好,原来没做过空调,也不是这个专业的。由于工作需要,我需要了解下,有几个问题想问问大家。是中央空调,宿舍楼(4层)和食堂(1层),图中室内机右边有2条管,一个蓝色,1个红色,我想问下都各代表什么意思。是不是一个表示进风,一个表示回风?室内机边上是不是还少冷凝水回水管?(因为材料表中有PVC管)。一般连接到室内机的一共有几种管道?材料表有以下材料:铜管,保温管及配件,PVC管,水管保温及配件,冷媒R410A;风口,复合风管等,还有一些信号线控制线螺丝角钢等配件。多联空调室内机,一拖一商用机,多联空调室外机。谢谢
原来那两条线是夜管和气管,图中少了一个冷凝水管。那气管就是负责送风和回风的吗?
回复
13楼
建议楼主在论坛查些空调的基础知识看下,看了再问效果比较好。
回复
14楼
哦,谢谢,我正在看这方面的知识。
回复
15楼
图没打开
气管不是送风的,而是走的空调制冷剂,常规多联机制冷模式下压缩机出气是高温高压液态,经风冷后呈低温(相对的)高压液态,再经膨胀阀变为低温低压气液两相再吸收室内热量成低压气态回压缩机,由此完成一个循环,液管走液态制冷剂,气管走气态制冷剂。
多联机是空调制冷设备的一种形式,根据载冷剂不同分为水机、氟机、低温冷冻用乙二醇等。多联机是通常说的氟机;
你说的送风回风是空调末端形式,跟气液管没关系。。。。呵呵,就解释这么多吧,
回复
16楼
下载下来看看
回复
17楼
空调设备已经到厂了,今天仔细去看了下室内机,是侧出风,下回风,右边有三个管子,1个很小的铜管是液管,另外个稍微大点的铜管是气管,还有个在铜管侧下边,是PVC软管。我把图片上传给大家看看!
[
本帖最后由 chsh409 于 2010-12-28 12:01 编辑 ]
回复
18楼
非常感谢
回复
19楼
给排水专业的了解一下暖通比较容易的
回复
20楼
哈哈,怎么猜到我是给排水专业的?
回复
21楼
很好很强大,11111111111111111111111111111111
回复