今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?我认为串联才准确,专心求教!
今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?
我认为串联才准确,专心求教!
42楼
同意6楼意见,
回复
43楼
应该是串联的,前几天还和同事讨论过这个问题
回复
44楼
电流串联 电流相等 当然取之于串联回路 这小孩子都知道的问题 两台电容柜 2个控制器没必要 一台主柜 一台辅柜就可以了
回复
45楼
完全同意28楼意见,回答很全面正确!
回复
46楼
24个回路补偿,采用主副机,每次只补偿一个回路且24个回路循环投切,有图纸的需要的下载参考。
回复
47楼
说的真好!!
回复
48楼
你的控制器应该是一主一副的(或者是一台控制器就行)
回复