每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路,指的是16只管吗
ss7083
ss7083 Lv.5
2010年12月18日 16:48:05
来自于采暖供热
只看楼主

地热供暖规程JGJ142-2004 第3.6.1条每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路,指的是一共16只管吗?

地热供暖规程JGJ142-2004 第3.6.1条每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路,指的是一共16只管吗?
免费打赏
xyn123
2010年12月19日 09:16:59
2楼
是8根管,16个管头.
回复
wln602
2010年12月19日 16:23:32
3楼
是的啊 分水器8个头,集水器8个头。
回复
hr390061
2010年12月27日 00:05:32
4楼
学习哪........:)
回复
zzxzwg
2010年12月28日 12:59:24
5楼
现在已经有很多超过8路的集分水器
回复
yao0633107
2011年09月07日 11:25:51
6楼
8路是十六跟管子,现在多于8路的实际上是不符合规范的,规范上要求盘管路数低于小于等于8路
回复
bingnibaobao
2016年06月26日 23:31:23
7楼
路过学习,基本上就是8根
回复
steed東
2016年06月27日 08:56:35
8楼
规范上要求不超过8路