一台高压试验用试验变压器,测量绕组闸间短路,输入绕组和高压绕组正常,输入绕组开始加电压后高压侧升压困难,二次电流上升,请问那位朋友知道测量绕组的故障是如何影响变压器升压的?谢谢了!
一台高压试验用试验变压器,测量绕组闸间短路,输入绕组和高压绕组正常,输入绕组开始加电压后高压侧升压困难,二次电流上升,请问那位朋友知道测量绕组的故障是如何影响变压器升压的?谢谢了!
2楼
“测量绕组闸(匝)间短路,输入绕组和高压绕组正常,输入绕组开始加电压后高压侧升压困难,二次电流上升,请问那位朋友知道测量绕组的故障是如何影响变压器升压的?”
“输入绕组和高压绕组正常”的依据是什么,用什么方法测量能说明他们是正常的?
其次,什么是“输入绕组”?“二次电流上升”中的二次是指什么绕组?
输入电压不能升高,输出绕组的输出电压当然不会升高!!!
“测量绕组的故障是如何影响变压器升压的”,测量绕组又是什么绕组?
你这个试变到底有几个绕组?有输入绕组、高压绕组、二次电流(的绕组)、测量绕组?你的试变是特制的?!!!
回复
3楼
试验变压器和常规配电变压器原理是一样的;因为共磁路的关系,输入电压电流和测量电压电流有一个变比,是和电压正比,电流反比;当测量绕组短路时,因电阻很小就会在测量绕组产生很大的电流,通过磁路和变比使输入电流在很低的电压下电流急剧增大。从而有楼主看到的现象。
回复
4楼
:L 你觉得楼主的问题有错吗??他从头到尾就说了三个绕组(输入、测量、高压)啊~~自己把题看清了~~楼主可没有说二次电流是从单独的一个绕组测得的。他在输入绕组串一个电流表就可以测到电流了啊~~有些人是在高压尾接了个电流表测高压测电流~~都可以的呀~~~
回复
5楼
你所说的测量绕组在哪里?试验变压器,我没听说测量绕组
回复
6楼
或者就是因此导致容量不够。
回复