下面是高规7.3.3条文解释的原话参考一般火灾延续时间,从既能基本满足高层建筑物的消防用水量需要,又利于节约投资出发,本条规定高级旅馆,重要的档案楼、科研楼,一、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼,一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库的火灾延续时间采用3.00h;其它高层建筑的火灾延续时间按2.00h计算。当上述建筑物设有自动喷水灭火设备时,火灾延续时间可按1.00h计算,因为1.00h后未能将火扑灭,自动喷水灭火设备将被大火烧坏,不能再用或者灭火效果大减。
下面是高规7.3.3条文解释的原话
参考一般火灾延续时间,从既能基本满足高层建筑物的消防用水量需要,又利于节约投资出发,本条规定高级旅馆,重要的档案楼、科研楼,一、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼,一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库的火灾延续时间采用3.00h;其它高层建筑的火灾延续时间按2.00h计算。当上述建筑物设有自动喷水灭火设备时,火灾延续时间可按1.00h计算,因为1.00h后未能将火扑灭,自动喷水灭火设备将被大火烧坏,不能再用或者灭火效果大减。
条文的意思是不是只要设有自动喷淋系统高层建筑的火灾延续时间都采用1.00h,大家说说自己的意见和看法!
补充下,我说的是消火栓的火灾延续时间
[
本帖最后由 sleepcity2000 于 2010-12-21 09:07 编辑 ]
2楼
延续时间应该看喷规,有些仓库啊什么的时间大于1小时
回复
3楼
可能没有说清楚,我说的消火栓的火灾延续时间
回复
4楼
你小子真逗。消火栓的有3小时 和2小时。自动喷水是1小时。他说自动喷水1小时还烧的话,就不喷水了,就火了。明白不?:lol
回复
5楼
回复4楼,不知你说的是什么意思!
麻烦仔细看看“当上述建筑物设有自动喷水灭火设备时,火灾延续时间可按1.00h计算”
[
本帖最后由 sleepcity2000 于 2010-12-21 17:03 编辑 ]
回复
6楼
哥们,不知道你的规范是不是盗版的,我看到的规范最后一句话是这么写的"自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。"
我理解应该是单指自动喷水灭火系统的延续时间是1小时,并不包括消火栓系统,消火栓系统延续时间仍然按前一句话确定.
回复
7楼
学习学习学习 谢谢分享
回复
8楼
我上面那个说的很清楚,我说的条文解释的话!
高规7.3.3条的条文解释的理解
回复
9楼
嗯,看到条文解释了,我感觉应该是条文解释不严谨。消火栓应该是3小时或者2小时,自喷1小时。没理由降低消火栓系统延续时间。
回复
10楼
规范原话好像不是这么写的吧?
自喷系统的火灾延续时间按1小时,因为超过1消失,喷头基本就已经报废了。
消火栓系统的火灾延续时间按2小时或3小时。
回复
11楼
9#的朋友看明白了!
回复