电缆分线箱的系统怎么做?
wwqq6
Lv.5
2006年03月02日 21:12:07
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
求教:我做一个电缆分线箱,一路进线,3路出线。我在进线处安装一个总隔离开关(不设熔断器),其他三路在铜排上并联出去,这种做法可不可以?还是在分支上每个回路要安装隔离开关?
求教:我做一个电缆分线箱,一路进线,3路出线。我在进线处安装一个总隔离开关(不设熔断器),其他三路在铜排上并联出去,这种做法可不可以?
还是在分支上每个回路要安装隔离开关?
免费打赏
dreamboat
2006年03月02日 21:43:48
2楼
我们这里电业部门做的是只用铜排分线,也不管出线多粗,我觉得这样不符合电气规范,下面的细电缆没法得到上面断路器的保护,所以我在分支处加了断路器(一般在分线长细的情况下).