CM1-63L/3300与CM1-63L/3200的区别
岛泉
岛泉 Lv.13
2010年12月20日 15:15:02
只看楼主

CM1-63L/3300与CM1-63L/3200区别在那里?后者用在那种场合?没看到说明.

CM1-63L/3300与CM1-63L/3200区别在那里?后者用在那种场合?没看到说明.
免费打赏
遵义
2010年12月22日 16:26:54
2楼
仔细看看厂家的说明书
回复
a13901458888
2010年12月22日 16:40:50
3楼
脱扣器不一样,后者用于不需要热脱扣器的场合(仅有瞬时脱扣器)。
回复
ntsk
2010年12月22日 16:50:13
4楼
CM1-63L/3300 带热、电磁脱扣器,有过载长延时保护和短路瞬时保护两种保护脱扣特性【LI】。
CM1-63L/3200 带电磁脱扣器,有短路瞬时保护【I】

后者,多用于过载长延时保护由其他设备提供的场所
--热过载继电器:电动机保护场所 3200,32002
--电子限流线路:变频调速器,高频整流模块
--生产 连续性要求、选择性要求很高,不允许随便动作的系统。

个人见解,供参考。
回复
wubianjie.2007
2010年12月23日 10:10:18
5楼
CM1-63L/3300 带热、电磁脱扣器,有过载长延时保护和短路瞬时保护两种保护脱扣特性
CM1-63L/3200 带电磁脱扣器,有短路瞬时保护,没有过载脱扣也就是热脱扣。
选3200的一般消防,电梯用。
回复
shdq2777
2010年12月23日 11:44:27
6楼
消防,电梯用 是过载报警 不跳闸的那种吧,
回复
岛泉
2010年12月24日 09:41:45
7楼
4#.5#楼的回答较全面.近日也找些资料看过.谢谢
回复
willie215300
2010年12月24日 11:57:14
8楼
顺便学习一下
回复
huashi1996
2010年12月24日 20:15:30
9楼
顶一下。不错的东西!
回复
z1g2d3
2010年12月25日 13:28:10
10楼
大家都说的很不错
回复
shiwhj
2010年12月30日 12:11:47
11楼
不错,顺便学习一下
回复

相关推荐