关于航空障碍灯的施工问题
ytkof2005
ytkof2005 Lv.3
2010年12月20日 19:25:58
来自于照明工程
只看楼主

在做的一个小区的一栋35层的高层。从25层的楼层公共配电箱里在电梯井处向上引一根32的焊接钢管(3根六平方的线)一直到35层的电源箱,然后出去做航空障碍灯。现在有一个问题,因为考虑到电梯井处的管线比较多,所以想直接从楼层配电箱到强电井的桥架,然后从桥架走,直接到35层的电源箱,请问这样做可以吗?如果可以的话,在做的过程中有什么要注意的?还请各位前辈指教!:)

在做的一个小区的一栋35层的高层。从25层的楼层公共配电箱里在电梯井处向上引一根32的焊接钢管(3根六平方的线)一直到35层的电源箱,然后出去做航空障碍灯。

现在有一个问题,因为考虑到电梯井处的管线比较多,所以想直接从楼层配电箱到强电井的桥架,然后从桥架走,直接到35层的电源箱,请问这样做可以吗?

如果可以的话,在做的过程中有什么要注意的?

还请各位前辈指教!:)
免费打赏
xibei2010
2010年12月22日 23:23:01
12楼
航空障碍灯负荷等级与该楼的最高用电负荷等级相同
正解。。
回复
yzh789
2010年12月23日 09:39:00
13楼
学习了,在今后工作注意
回复
liuyufighting
2010年12月23日 10:48:06
14楼
是可以的,可以从25层配电箱引出独立钢管沿顶(有吊顶最好)敷设至强电井,可以并入消防电源专用桥架至屋顶障碍灯,切忌与常用电源共用一根桥架。
回复
zhou1019
2010年12月23日 12:46:02
15楼
航空障碍灯负荷等级与该楼的最高用电负荷等级相同
正解。。
回复
ytkof2005
2010年12月23日 15:25:31
16楼
非常感谢LS各位的回答!这两天忙了点,没来论坛看,请问能提供下航空障碍灯的相关规范吗?非常感谢!
回复
zhang1325
2011年01月03日 11:58:24
17楼
反正也不能走电梯井道
回复
r.stewart
2011年01月04日 21:54:58
18楼
1 电梯井内不允许敷设其他管道
2航空障碍灯应该是双电源
3航空障碍属于一级负荷但是不属于消防负荷,不知道到底能不能和普通符合一个桥架?望指教
回复
jinglilili
2011年03月04日 15:52:27
19楼
来学习,来看看,
回复
蛋腚
2011年03月04日 21:54:02
20楼
航空障碍灯负荷等级与本楼层配电负荷的最高等级相同
回复
bdtsdz
2011年09月28日 14:41:38
21楼
航空障碍灯有交直流转换的
直流的
交流的
但是一种就行了,就一普通电器而已
回复