机房风管连接,看看毛病在哪里?
cake_01
cake_01 Lv.7
2010年12月20日 23:15:10
来自于通风排烟
只看楼主

如图:这次讨论仅是看看这样的做法(不涉及管径):相邻防火分区,合用一个机房,但机房属于其中一个防火分区的。有何不妥或是没有毛病??谢谢大家。补:发虚的那些文字是:上面:防火卷帘下面:上边为一个防火分区,下边为一个防火分区。[ 本帖最后由 cake_01 于 2010-12-20 23:20 编辑 ]

如图:
这次讨论仅是看看这样的做法(不涉及管径):
相邻防火分区,合用一个机房,但机房属于其中一个防火分区的。有何不妥或是没有毛病??
谢谢大家。
补:
发虚的那些文字是:
上面:防火卷帘
下面:上边为一个防火分区,下边为一个防火分区。

[ 本帖最后由 cake_01 于 2010-12-20 23:20 编辑 ]

3.png

免费打赏
gtbilly
2010年12月21日 16:16:25
2楼
防火阀的位置再重新确认下
1.设在穿越防火分区处
2.机房入口处
回复
高飞展翅
2010年12月21日 18:45:32
3楼
没有问题,机房可视为独立的防火分区,排烟系统如果不是平灾兼用系统也不用考虑消音的问题,只是风管出机房的位置按穿越防火墙做法
回复
cake_01
2010年12月21日 22:04:27
4楼
这是一个排风兼排烟的系统。
审图的结果是:平时排风没有问题。但火灾时,有安全隐患,建议风机不要并联,做成独立的。老总告诉我:任一侧防火分区着火,即使你有止回阀和防火阀,但这些都是有漏风率的,而且另一侧的管路处于排烟的正压段,火灾有可能就波及到另一个防火分区了。我觉得有道理,就改图了。
回复
cnbbzz
2010年12月22日 02:13:51
5楼
最简单的改图方法就是,把机房入口的那个防火阀改为电动防火阀,着火时自动关闭非火灾区域的那个阀门。
回复
农民不懂高压电
2010年12月22日 08:15:16
6楼
1.风管止回阀好像装反了。
2.这样接风机和风井,阻力损失太大了。
3.风管3500X630,似乎太大了。
4.风管最好不要布置在车道上,放在车位后端更合理。
5.风管离防火卷帘太近了。
回复
fine_2009
2010年12月22日 09:31:58
7楼
如果说漏风率,那么所有防火阀都有,那些各处安装的防火阀都不安全,所以说因为漏风率说不通。
版主说排烟风机的出口端未考虑消音,出口端如果没有其它住宅都建筑,本来就不用考虑消音吧?倒是入口端,那个弯头是消声弯头?
止回阀看起来方向不对?
回复
jackielee_2005
2010年12月22日 09:33:54
8楼
楼上大哥看图果然仔细。。。
回复
ykc7583787
2010年12月22日 10:04:44
9楼
建议不要并联 让建筑在右侧加一道纵向的墙 相当于把风井扩大了 然后两个系统的排烟管都接到新加的墙上 这样就是两个独立的系统了 而且阻力问题解决了
回复
chenyu2007818
2010年12月22日 15:42:38
10楼
我正在做的一个工程,也是如你工程一样,我两风机独立,且设电动280度防火阀。
回复
cengjing
2010年12月23日 08:21:05
11楼
防火阀的位置不对
回复