抗拔桩能不能不考虑竖向承载?当抗浮不足,需设抗拔桩,但基底的浅基础承载力不错,想利用起来,不想考虑抗拔桩的竖向抗压作用了,可以吗?毕竟做了桩就是桩基,桩会不会因为抗压不足而破坏?请高手指教一下
抗拔桩能不能不考虑竖向承载?当抗浮不足,需设抗拔桩,但基底的浅基础承载力不错,想利用起来,不想考虑抗拔桩的竖向抗压作用了,可以吗?毕竟做了桩就是桩基,桩会不会因为抗压不足而破坏?请高手指教一下
2楼
我现在也遇到了这样的问题,毕竟做了桩就是桩基,桩会不会因为抗压不足而破坏?请高手指教一下
回复
3楼
真的不放心就验算下 看看受压荷载大概多大 再计算下抗拔桩的抗压承载力是多少?
回复
4楼
楼上的意思是只要没有超过桩身的极限承载力,即使超了单桩抗压承载力特征值也是没问题的?
回复
5楼
抗浮工况,抗拔桩起到抗浮作用;
受压工况(如水位未达到设计水位),抗拔桩可以作为竖向受荷桩考虑。
一般抗拔桩的间距较大,可与地基土一起考虑作为复合桩基考虑。
回复
6楼
我是新手,,不明白,,望指点一下。。:)
回复
7楼
这个问题的分工况考虑,不是特别简单。
回复
8楼
这是肯定可以的,竖向荷载作用也要满足的。但一般是抗拔控制的。
回复
9楼
可以按减沉疏桩考虑下!
回复
10楼
可以按复合桩基考虑,但如果桩端持力层比较硬,如密实粉土或砂土,则可能超过桩极限承载力导致不安全。
回复
11楼
我觉得应该考虑的
回复