设备基础的搭接与锚固问题
qzhaoxiaodi
2010年12月21日 09:55:41
只看楼主

我最近一直纠结设备基础内配筋的锚固与搭接问题!发上图来大家一起探讨,下面配筋说明里面哪些钢筋需要搭接?哪些需要锚固?在基础中这些又是怎么区分呢?都参考哪些依据?

我最近一直纠结设备基础内配筋的锚固与搭接问题!
发上图来大家一起探讨,下面配筋说明里面哪些钢筋需要搭接?哪些需要锚固?
在基础中这些又是怎么区分呢?
都参考哪些依据?
设备基础平面图.jpg
设备基础剖面.jpg
设备基础配筋说明.jpg

设备基础平面图.jpg


设备基础剖面.jpg


设备基础配筋说明.jpg

免费打赏
luomeifeixue19
2011年02月13日 18:10:24
62楼
做的工业建筑还是少些,不能提供太多的建议!
回复
kilersaint
2011年02月14日 15:10:28
63楼
学习学习啊呵呵
回复
ljistc
2011年02月14日 16:16:29
64楼
回复
xulei643
2011年02月14日 16:32:11
65楼
谢谢分享,学习了!
回复
wzh421
2011年02月14日 17:39:33
66楼
理清基础是受压还是受拉,钢筋也相应处理,但处理好接口就行了。
回复
zy33702577
2011年02月15日 10:33:26
67楼
学习,借鉴,参考,创新,非常感谢楼主发的图,对我这个初学者太有用了!希望多发一些这样的图,也期待更好的图纸出现!非常感谢学习,借鉴,参考,创新,非常感谢楼主发的图,对我这个初学者太有用了!希望多发一些这样的图,也期待更好的图纸出现!非常感谢
回复
sun2004yft
2011年02月15日 12:15:56
68楼
各位犀利哥 想你们学习啦!
回复
lvjvj1
2011年02月15日 14:40:48
69楼
这个不是设备基础吗?应该不是03平法的吧
回复
zwl0375
2011年02月15日 15:56:34
71楼
这么小的设备基础,好像搭接与锚固都不是很需要啊,搭接除非是你用料头,锚固没有看出来哪里用
回复
yjh826
2011年02月15日 16:45:20
72楼
这个是单独的设备基础,尺寸比较小,钢筋不存在锚固问题,只有钢筋搭接,而且中间的三相是指水平双向与竖向。