我最近一直纠结设备基础内配筋的锚固与搭接问题!发上图来大家一起探讨,下面配筋说明里面哪些钢筋需要搭接?哪些需要锚固?在基础中这些又是怎么区分呢?都参考哪些依据?
我最近一直纠结设备基础内配筋的锚固与搭接问题!
发上图来大家一起探讨,下面配筋说明里面哪些钢筋需要搭接?哪些需要锚固?
在基础中这些又是怎么区分呢?
都参考哪些依据?
73楼
请教一下,三向配筋怎么做
回复
74楼
没仔细看,现在感觉对这个东西的敏感度不是很够。 到自己和朋友有做方面的在学习。
回复
75楼
和楼上朋友同感,不知道”三向“是什么意思。
回复
76楼
说明里的三向不知道是什么意思?应该是三排吧,本人认为沿基础四周环状的14钢筋需要搭接,基础的14面筋和底筋需加锚固,基础中间部分直锚就可以了,我说的不知道对不对?
回复
77楼
锚固长度是伸入支座的长度
回复
78楼
那里有好东西,我就学习到那里!!!
回复
79楼
这个好说遵照规范执行;特殊的基础要做现场试验的
回复
80楼
施工有施工的好处,设计呢 地铁不了解 感觉还是有前途的 ,因为大多数城市以后肯定得开发地下交通,学好了上手了
回复
81楼
四周也要配相同钢筋围绕,基础底面三向交叉,呈三角形样式,不需弯钩。中间层钢筋做法套用套用04G101-3第40页。本例设备基础钢筋无需锚固,搭接长度中有钢筋长度超过8米或9米时才考虑。
回复
82楼
我也是来学习的。这次做的工程要接触很多设备基础问题。加油啊!
回复