开水间排水地漏这么接对吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2010年12月21日 09:56:26
只看楼主

如题,见图1,这么接对吗?图2为修改后的图纸.

如题,见图1,这么接对吗?
图2为修改后的图纸.

开水间.jpg


开水间改.jpg

免费打赏
水先生
2010年12月22日 16:52:20
2楼
第一种 如果上面那个是顶层了,没有上层排水了,只要主横管不影响层高,是可以的,但下面那种接法不对,一定要按第二种改。
回复
waterzy
2010年12月22日 23:28:16
3楼
楼上正解
另,第一张图的下面那个圈圈,这么做是可以的,至少在规范上是过得去的,因为排水点不能在立管后方,但在前方是可以的
回复
czjzsjyjy
2010年12月25日 12:00:22
4楼
初学者,据徐关注中
回复
ls19861231
2010年12月29日 10:23:01
5楼
:victory: 学习到了 嗯
回复
tangchaoyhl
2010年12月30日 08:51:04
6楼
学习了!!!!
回复
jianhua4350
2010年12月30日 09:23:45
7楼
恩呵呵学习中。。。。
回复
s050601217
2011年03月16日 20:40:51
8楼
学习了,觉得第二个是对的
回复
coldtea
2011年03月16日 20:59:54
9楼
但从看肯定是第二种,但不知道为什么,哪位解释下
回复
tql1
2011年03月20日 16:33:40
10楼
我的理解同3楼的,在横干管下游接入应符合规范,在上游接入点距离规范不提,是否就没有特别要求呢,还没找到依据,3楼能否说说依据。
回复
zhupengfei06463
2011年03月20日 18:07:27
11楼
第一种 感觉只要主横管不影响层高,可以的啊
回复

相关推荐