请教各位:防雷引下线的间距18m 、25m,规范所指的是构筑物一周圈的平均间距允许值,还是限定所指各每二根引下线间距值?谢谢!
请教各位:防雷引下线的间距18m 、25m,规范所指的是构筑物一周圈的平均间距允许值,还是限定所指各每二根引下线间距值?谢谢!
12楼
这要看是几级防雷,一般分三类;一类引下线的网格是5*5,二类是10*10,三类是15*15
回复
13楼
回复
14楼
我个人觉得应该是两引下线点间的避雷带距离!
回复
15楼
防雷引下线的间距18m 、25m
回复
16楼
是两根引下线之间的避雷带最短距离,不是两个引下线的直线距离。
回复
17楼
应该是两根之间的间距,
回复
18楼
:)这是最权威的规定,请参考。
建筑物防雷设计规范(GB50057)
第一类防雷建筑物要求:二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。
第二类防雷建筑物要求:第3.3.3条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。
第三类防雷建筑物要求:第 3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。
回复
19楼
回复
20楼
很重要的提醒
回复
21楼
这是个平均的计算间距,按照这个平均间距计算的引下线数量是最低要求。敷设时应该根据建筑具体情况左右偏移。
回复