请教各位一下,10KV CT烧毁的原因

请教各位一下,10KV CT烧毁的原因

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 006.jpg


照片 013.jpg

免费打赏
zyz8438
2010年12月22日 14:20:27
12楼


下方铜排较长,且裸露在空气中,利于散热。而CT那部分铜排非常短,与空气的接触面积小,这可能就是CT端铜排烧损而下方铜排问题不大的原因吧!
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月22日 20:23:39
13楼
应该是接触电阻大导致局部发热的原因
回复
tcchezhong
2010年12月24日 13:43:09
14楼
似乎是CT铜对连接螺栓之间拉弧烧毁滴!
回复
juju-snz
2010年12月26日 22:45:39
15楼
应该是接触不良引起的发热。不过你的铜排连接存在着隐患——与CT连接的铜排应该在CT接线端子的同一侧,而你们的接线却是在中间,这样缩短了两个接线端子之间的距离,容易引发故障。
回复
lingxuct
2010年12月27日 12:24:30
16楼

CT下方铜排温度高到熔化了,而连接母排且会丝毫不伤???

是不是CT引出排与连接母排发生过电弧?不发生电弧会把CT引出排烧成这样吗???

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-27 12:25 编辑 ]
回复
cdj
2010年12月27日 12:29:56
17楼
接触不良所致。
回复
shijian1981
2010年12月27日 15:17:32
18楼
是啊,从哪里能看出来是铝排啊
回复
yujunzhilian
2010年12月27日 16:21:10
19楼
仔细看一下,有两种原因,第一个可以看出进线端搭接面比出经端搭接面大些。出线铜排做短了点,搭接面不够。
第二个原因就是楼上电老鼠说的,有个螺丝肯定不上好。

现场照片能肯定的一点就是故障是发热引起的,不是短路或局部发电引起。
回复