一、 需要强电提供高等级电源到弱电竖井(大多弱电设备安装在弱电井),提供高等级电源到中央控制室(弱电主机设备均在中控室)。
二、 对安防系统,一般采用集中供电方式,仅需强电提供高等级电源到安防中心,安防系统内的电源分布由安防系统布线完成。其中安防系统与消防系统及其他机电设备的联动一般由中央集成系统通过软件实现。
三、 如果对楼宇自控系统的控制器采用集中供电方式,则仅需强电提供电源到中控室即可;如果对控制器采用就地取电方式,则需控制器附近的动力配电箱提供独立的供电回路。
四、 XX大厦楼宇自控系统监控范围一般包括冷冻系统、空调系统、通风系统、给排水系统、照明系统、高低压配电系统、热源系统、电梯监控等,为保证楼宇自控系统的顺利开通,需要楼宇自控系统设备能够与各个子系统的工艺设备或其电控设备接口匹配,否则楼宇自控系统无法圆满实现对工艺设备的监控,故提出本接口要求。
五、 楼宇自控设备所能接受的信号要求如下:
1、 对于温度、湿度、压力、流量、电流、电压等模拟量信号(AI)输入要求其为10V以内的直流电压或20mA以内的直流电流信号,有些参数的传感器由楼宇系统厂商供货,则不存在该问题;如果是工艺设备厂商所提供,则其提供的参数的传感器输出信号不能满足该要求,则需要通过中间设备进行转换。
2、 对于需要连续控制的如调节水阀、变频器调节等模拟量输出信号(AO),楼宇自控设备可提供0-10VDC或4-20mA控制信号,220Vac或24Vac供电,即要求工艺设备的相关执行机构能接受0-10VDC或4-20mA信号并按信号大小正常进行调节动作,供电电源等级为220Vac或24Vac,否则需增加中间设备将0-10Vdc或4-20mA信号转换为工艺设备能接受的信号类型。
3、 对于风机或水泵的运行状态、故障状态、照明的状态等开关量输入信号(DI)要求其为无电压触点开关信号,其关信号时电阻应小于10K欧,开信号时电阻应大于10M欧。如果不能满足该要求,则需要增加中间设备进行转换。
4、 对于风机或水泵的启停、照明的开关等开关量输出信号(DO),本楼宇自控设备可提供无电压的触点信号,可耐压250Vac(3A电阻性负载,1A感性负载),即要求工艺设备的相关电控设备能在自动方式时接受该类型信号并能正常启停,否则需要增加中间设备进行转换。
六、楼宇自控子系统所要求接口内容如下:
1、 冷冻系统:
本子系统监控的工艺设备包括冷冻水泵、冷却水泵、冷水机组、电动蝶阀、冷却塔风机等,为满足自控要求,冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机的电控设备中应配有手自动转换开关及相应的自动控制回路,并提供无源的设备运行状态触点信号、无源的手自动状态信号和无源的设备故障状态触点信号;冷水机组的自配控制器应提供无源的机组运行状态、故障状态、手自动状态信号及能接收远程自控信号。
其中冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机的自控接口原理详见后附图:楼宇自控系统接口原理图一。
2、空调系统:
本子系统监控的工艺设备为空调机组的送风机及加湿器,为满足自控要求,其送风机电控设备应配有手自动转换开关及相应的自动控制回路,并提供无源的设备运行状态触点信号、无源的手自动状态和无源的故障状态触点信号。一般加湿器由电磁阀调节,则楼控系统直接开关电磁阀,无电气接口问题。
送风机的自控接口原理详见后附文:楼宇自控系统接口原理图一。