请教,已知变压器容量为160KVA,为10KV变380V,互感器的变比为50:1,变压器的阻抗为百分之4.09,请教下变压器二次侧速断保护整定电流为多少?
请教,已知变压器容量为160KVA,为10KV变380V,互感器的变比为50:1,变压器的阻抗为百分之4.09,请教下变压器二次侧速断保护整定电流为多少?
2楼
变压器低压侧不能设瞬时电流速断保护,因为变压器低压侧短路与低压母线的某个馈出开关后方短路电流是几乎没有什么区别的,如果设瞬时电流速断保护,将失去选择性。
回复
3楼
支持!
还有一个概念问题,低压母线下短路保护(可能是楼主说的“速断”)是比“开关下线路末端短路电流”小一点,母线的电源开关(低压进线)一般只设短延时和长延时,这二个是出线短路保护的后备保护。
那么,短路电流(大小)的决定因素主要在配出线路的阻抗,不是变压器的阻抗。
回复
4楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
5楼
说的对啊,,茅塞顿开啊,,呵呵呵
回复
6楼
Isd=1.3×(160/10/1.732)/50/0.0409=5.87A(10KV侧)
回复
7楼
速断定值应躲低压侧短路电流和变压器励磁涌流
回复
8楼
这个速断保护是变压器一次侧的。不是变压器低压侧的!变压器二次侧会有励磁涌流吗?
回复
9楼
支持版主和区管的评论,变压器二次侧的短路电流与低压母线上的短路电流几乎是一样的。没有更好的办法进行选择。
回复
10楼
好东西 谢谢楼主
回复
11楼
我低压侧开关 合变压器的时候 是断开的 我管你 什么励磁涌流
这个速断指的是 进线开关的 短路保护 为各个出线的后备保护 按母线短路电流整定