请教,已知变压器容量为160KVA,为10KV变380V,互感器的变比为50:1,变压器的阻抗为百分之4.09,请教下变压器二次侧速断保护整定电流为多少?
请教,已知变压器容量为160KVA,为10KV变380V,互感器的变比为50:1,变压器的阻抗为百分之4.09,请教下变压器二次侧速断保护整定电流为多少?
12楼
Isd=1.3×(160/10/1.732)/50/0.0409=5.87A(10KV侧)
倍数*(容量/高压测电压/1.732)/CT变比/阻抗
这个从哪里来的?正确否?
回复
13楼
《工业与民用配电设计手册》:变压器低压侧主断路器与各馈出线的保护电器都装在低压配电屏内,距离不过几米,在此范围内发生短路和接地故障的概率很小,不设置瞬时过电流保护,以避免馈出线故障时主断路器无选择性动作。
回复
14楼
回复