请前辈们指点一下气体灭火的问题
jordercan
jordercan Lv.2
2006年03月03日 16:13:16
只看楼主

《高规》 7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁,纸介质库;应设置气体灭火系统问1: 计算机房(就是里面有N多台计算机的房)是不是都要设气体消防问2: 这条怎么个理解呀,条文解释说的也不是那么明白请各位前辈指点谢谢

《高规》 7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁,纸介质库;
应设置气体灭火系统
问1: 计算机房(就是里面有N多台计算机的房)是不是都要设气体消防
问2: 这条怎么个理解呀,条文解释说的也不是那么明白
请各位前辈指点
谢谢
免费打赏
marlboro777
2006年03月03日 16:20:02
2楼
1、不是强条,所以不是每个计算机房都要设置气体消防的!看甲方需求,如果他们认为计算机里的资料比较重要的话一般会要求设置的!
2、因为计算机等电子产品不适合用水灭火。用水的话你想想计算机进水了是什么后果就明白为什么会要求用气体了
回复
tonghaoqiang
2006年03月12日 00:35:56
3楼
规范说的很模糊,就看重要性了,有人说很重要就要上.
气体灭火一点资料:http://blog.sina.com.cn/u/1406149107#sort_4
回复
aes1101
2006年03月23日 15:19:07
4楼
气溶胶好,安装方便,价格比烟烙尽和FM200便宜,灭火效果一样,有需要或问题可以联系我:13992858056
回复
huibin369
2006年04月27日 15:32:55
5楼
不是每个计算机房都要设置气体消防的!看甲方需求。计算机等电子产品不适合用水灭火
回复
chwq0812
2006年04月27日 23:03:23
6楼
1.要看项目情况.保护区是否重要.140平米要做有管网FM200系统.有需要可详谈.13905024322
回复
cjt1718
2006年04月28日 09:51:19
7楼
要看项目情况。保护区是否重要。140平米要无管网的话可能只有SDE气体能行;因为FM无管网是300M3而SDE是2000M3;用管网的话一个区有点不太经济。13862651612崔
回复
江湖小鱼儿
2006年04月29日 16:17:29
8楼
看保护区是否重要?面积小就不要做管网,有SDE气体就行.太小不太经济.
回复
firesystem@co163
2006年04月29日 17:40:20
9楼
重要计算机房间,数据库。
回复

相关推荐