380V供电系统需要配电的电机有:185KW 二台,额定电流349A;3KW 二台;4KW 二台。其中185KW电机采用直接起动方式。请问需要多大的容量?选用多大的变压器?计算方法?
380V供电系统需要配电的电机有:185KW 二台,额定电流349A;3KW 二台;4KW 二台。其中185KW电机采用直接起动方式。
请问需要多大的容量?选用多大的变压器?计算方法?
2楼
如不考虑电压降落对设备的影响用250KVA的变压器吧.
回复
3楼
185KW电机不频繁启动时,185/0.3=617KVA
回复
4楼
要看是什么电机了,不能一概都是0.3
回复
5楼
1\首先要知道这四台电机的运行方式是怎样的,是同时运行还是两开两备
2\假如这四台电机同时运行的话,最好185KW电机采用软起动或星-三角起动,可以减小变压器容量,同时降低电机起动时压降,避免对运行中的电机造成影响,同时也可以使机械设备减小所受机械冲击
3\假如185KW电机非要采用直起方式,且四台电机同时运行,建议选用800KVA变压器,计算方法同四楼,假如四台电机开二备二(即185KW电机和4KW电机各开一台),且在倒车时允许短时停车,则选用250KVA变压器就能满足使用要求了.若工艺要求不允许短时停车,则应选用800KVA变压器.
以上为个人意见,使供参考
回复
6楼
要看电机是否是长期运行,要是不长期运行的话就算是四台一起开500kva的就够了,要是长期运行就要800kva的了!干式变压器一般都是可以120%长期运行的!油变只要冷却不出问题也是可以的
回复