52楼
怎么没有零线的进线呢!!!应该用4P才对吧!!!
回复
53楼
做的真不错,嘉奖
回复
54楼
比上不足比下有余
回复
55楼
~~~~~~~不错,呵呵呵呵呵
回复
56楼
19楼,零线到零排了
回复
57楼
工地的临时用电箱,基本上算可以了;至少做到了总隔离总漏电,分隔离分漏电。
回复
58楼
兄弟不知道临时用电规范吗?这些都是规范要求,强制性的,不过大家没有重视罢了。
本人所知道施工场地临时用电柜、箱总的要求(因工地较凌乱、操作人员水平不一、情况复杂、材料搬运频繁,从安全大于天角度考虑很有必要):1、电源线缆没有3芯、四芯的概念,全部5芯;箱内均设地排及零排。2、没有断路器的概念,全部采用漏电开关,漏电必须注意上下级整定电流值。3、一、二级箱必须设总隔离→总漏电,再在各分回路采用分隔离→分漏电(其中隔离开关必须采用具有明显断开标志的类型:如带熔断器的刀闸)。4、三级箱(插座箱或开关箱)也是先隔离再漏电后负荷。固定设备应有专用的开关箱,必须实行“一机一闸一保护”。5、进出箱体的线、缆必须有保护套。6、因施工现场情况复杂一二级箱的零线(具体需区分系统情况)及地线进端需做重复接地。
[
本帖最后由 w542131241 于 2010-12-28 23:44 编辑 ]
回复
59楼
想挣点币,还算规范,打80分
回复
60楼
安全性不高有点危险,不过工地上临时用也就这样了,柜子不咋样:lol
回复
61楼
58#师傅说的很详细,学习了,谢谢,
回复