办公室装修吊顶电线敷设问题
best1080
best1080 Lv.2
2010年12月22日 09:44:42
只看楼主

公司办公楼正在装修,吊顶上有照明,插座,变风量机,和消防线路。请问这些线路一定要用铁管敷设吗?可不可以使用PVC管呢?谢谢:)

公司办公楼正在装修,吊顶上有照明,插座,变风量机,和消防线路。请问这些线路一定要用铁管敷设吗?可不可以使用PVC管呢?谢谢:)
免费打赏
best1080
2010年12月22日 10:35:35
2楼
:hug: 自己顶下
回复
liuyufighting
2010年12月22日 10:47:22
3楼
照明插座可以用PVC管,消防设备的管线应采用钢管,前提是没有腐蚀的场所,办公楼应该可以用。弱电线建议用屏蔽作用的钢管
回复
best1080
2010年12月22日 10:50:57
4楼

:handshake 谢谢
回复
淮岸听风
2010年12月22日 11:51:09
5楼
消防设备要单独敷设哦,不要共管
回复
best1080
2010年12月22日 12:33:24
6楼

消防是用的钢管,独立敷设的。
回复
dianqipanli
2010年12月22日 12:51:59
7楼
按照规范是不可以的;《低压配电设计规范》GB50054-95中第5.2.7条:
.............................。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
不过,经常看见吊顶内用PVC管,甚至PVC柔性导管敷设的。
怎么办?自己根据风险来决定吧。
回复
best1080
2010年12月22日 13:22:32
8楼
金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
回复
daret247
2010年12月23日 23:03:07
9楼
重点防火区域,吊顶内强点导线都应该用金属管敷设。
回复
ccccyq
2010年12月24日 17:45:34
10楼
同意7楼意见,必须采用金属管、金属线槽布线
回复

相关推荐

APP内打开