如附件双内桥变电站,2#主变差动保护我想设计成通过主变差动连带GIS母线和低压电缆保护在差动范围之内,如图中青色虚线表示的部分。一般的主变差动高,中,低压各侧可以带两个开关,但是这样主变高压侧是3个开关(CT)了,该怎么办?图2是简化图[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 12:06 编辑 ]
如附件双内桥变电站,2#主变差动保护我想设计成通过主变差动连带GIS母线和低压电缆保护在差动范围之内,如图中青色虚线表示的部分。
一般的主变差动高,中,低压各侧可以带两个开关,但是这样主变高压侧是3个开关(CT)了,该怎么办?
图2是简化图
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 12:06 编辑 ]
22楼
没办法就并CT呗,谁让你们搞这么复杂的接线的,这么多路差动进去,哪家的保护有那么多路哦,985或者801不知道行不行,进口也挺麻烦的
回复
23楼
路过学习中 不过没弄懂~!
回复
24楼
五侧差动,根据CT变比调整差动电流,只要流入=流出就搞定了!
回复
25楼
发变组差动经常做到这么多路啊,没什么复杂的!你可以看一下电厂的保护接线图1
回复
26楼
还是老鼠说的对,我以前调过发变组的保护,实际楼主说的就是发变组...
回复
27楼
我以前在电厂见过他们因为多分支最后把差动电流并联接入差动电流端子,而且当时是电科院出的这个主意,楼主高压侧可以并联接入,低压侧也可以,反正差动动作时五侧同时跳!
回复
28楼
直接在端子上并联的,必须是变比一致的。
回复