剪力墙下设挖孔桩基础承台梁宽度的讨论
cxszzw
cxszzw Lv.14
2006年03月04日 10:12:15
只看楼主

我最近设计了一栋剪力墙小高层住宅,基础采用了人工挖孔灌注桩,沿剪力墙单排,桩上设承台梁,考虑到挖孔桩径大于等800,我在设计承台梁时宽度没有按建筑桩基技术规范第4。2。1。1条承台梁边缘要宽出75mm的要求,而是窄于桩经(详见4。2。1条条文说明)。但是承台梁的高度满足了抗冲切、抗剪的要求,请问我这样做是否可以,欢迎大家参与、支招。

2006年03月04日 17:55:09
2楼
我做过砖混的,可以,计算时再建一层,导荷,我们这里都这么作



不知你的剪力墙下桩基础承台梁怎么算
回复
lzflklxj
2006年03月26日 10:45:10
3楼
真的可以吗
回复
shangxinyujueren
2006年07月13日 10:44:38
4楼
做正常的承台,然后剪力墙座在连接承台的联系梁上,把梁算大点行么?
回复
soccerno10
2008年12月06日 00:02:58
5楼
我也遇到过这种情况,1托8,基础梁最大做到了400*1300,理论上讲抗震是不利的,但我还是做了!
回复

相关推荐