路灯选用漏电断路器的问题
jgydy1986
jgydy1986 Lv.2
2010年12月22日 17:23:14
来自于断路器
只看楼主

TT系统单相供电我选300mA 2极的所漏电断路器可不可以?

TT系统
单相供电
我选300mA 2极的所漏电断路器可不可以?
免费打赏
gongzhiyong98
2010年12月24日 09:40:01
12楼
来露个小脸~~·
回复
hmlzhj
2010年12月24日 10:13:29
13楼
TT系统的人身保护主要靠接地保护而不是漏电保护,漏电保护此处作为人身保护的后备保护,主要作用是解除单相接地故障。路灯线路自身泄漏电流比较大,不可用30mA(单灯设熔断器保护),100mA、300mA皆可(需校验)。单相线路开关可用2极。
回复
boeing_s
2010年12月24日 10:23:28
14楼

顶这个,路灯线路一般都比较长,而且室外环境也比较差,30ma的漏保基本上没可能合得上去
回复
xiaokundu22
2010年12月24日 11:57:44
15楼
是100mA而不是300mA,指2×6的电缆,30mA太小了,没法用的
回复
suchenp
2010年12月24日 12:29:21
16楼
路灯采用局部TT 制,就地接地,漏电电流取100MA,电压不会超50V,安全
回复
dianqipanli
2010年12月24日 15:01:16
17楼
13楼说的正点,《城市道路照明工程施工及验收规范》中也没提漏保。那么长的线路,地里埋着,杆内接线处封闭也不会太好。接上30mA漏电保护,雨天能给上电才怪呢。TT系统,主要靠接地保护。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月24日 16:47:23
18楼
等待达人啊 呵呵
回复
hysj2003
2010年12月24日 21:16:13
19楼
威望都很高嘛
回复
gy139510
2010年12月24日 21:59:36
20楼
感觉100mA的比较合适
回复
hzhsj
2010年12月25日 11:28:32
21楼
“TT系统的人身保护主要靠接地保护而不是漏电保护,漏电保护此处作为人身保护的后备保护,主要作用是解除单相接地故障”。
13楼将接地保护和漏电保护分裂开来有失偏颇,没有接地哪有漏电?此地的“接地”未必就是对地绝缘电阻为0。
路灯的漏电保护不能选取30mA,是因为路灯为室外装置,环境湿度可能较大,所以应取100mA~500mA,视线路长短与环境条件而定,是为正常泄漏电流的2倍以上。这是漏电保护开关的使用规范中明确规定的。
回复