TT系统单相供电我选300mA 2极的所漏电断路器可不可以?
TT系统
单相供电
我选300mA 2极的所漏电断路器可不可以?
22楼
版主可能误读了:TN-S系统在路灯中应用是有条件的,就是必须符合GB 50054的有关规定。而路灯线路因长度普遍较长,也就是线路阻抗较大,很难保证有足够大的短路电流,致使保护开关难以在5s之内一定开断。
回复
23楼
可以,但每个灯杆要设垂直地极,建议接地电阻不要大于30欧
这样用300mA的话灯杆的接触电压最多9V,不会对人体造成伤害
主要做好接地就行
回复
24楼
本身做好接地,照明一般都不用漏电保护。否则会很麻烦。尤其是户外。个人之见
回复
25楼
TT系统的人身保护主要靠接地保护而不是漏电保护,漏电保护此处作为人身保护的后备保护,主要作用是解除单相接地故障。路灯线路自身泄漏电流比较大,不可用30mA(单灯设熔断器保护),100mA、300mA皆可(需校验)。单相线路开关可用2极
回复
26楼
路灯有TT系统,漏电电流100mA的比较合适
回复
27楼
今天 翻看工业与民用配电设计手册 942页
2.室外照明灯具安装在户外,。。。。。。。。。故不应采用TN系统而应采用TT接地系统。为此需在户外灯具处专门设置接地极引出单独的PE线接灯具的金属外壳,以免由PE线引来别处的故障电压。此时,尚应为电源线路装设RCD做接地故障保护,额定剩余电流动作值不应大于30MA
疑惑,到底该怎样选择
回复
28楼
好帖子,我也见识了
回复
29楼
是100mA比较合适,30mA太小了,没法用的
回复
30楼
不错不错,学习了
回复
31楼
这个解析比较专业和到位。