我在<高规>中看到所有防烟分区都不能超过500平方米,却又在其他规范及通风设计手册中提及到防烟分区可达到2000平方米,,,,请问各位,倒底该何时为500,何时又为2000?????迷惘中............
我在<高规>中看到所有防烟分区都不能超过500平方米,却又在其他规范及通风设计手册中提及到防烟分区可达到2000平方米,,,,请问各位,倒底该何时为500,何时又为2000?????
迷惘中............
12楼
请注意规范,在设置防烟分区前有一条说“若设置防烟分区...",问题在这个”若“字上,你设置防烟分区,那么最不超过500,如果不设,没人管你,懂么?
回复
13楼
可以这么理解吗?我怀疑
回复
14楼
以下是引用jsha_zy在2006-03-14 11:20:18.0发表的内容:
以下是引用t-studio在2006-03-13 22:40:48.0发表的内容:
请注意规范,在设置防烟分区前有一条说“若设置防烟分区...",问题在这个”若“字上,你设置防烟分区,那么最不超过500,如果不设,没人管你,懂么?
这样消防局的能不管?
回复
15楼
我的理解是规范的意思是设计上采用挡烟垂壁等分隔设施来明确防烟分区的情况下。只要考虑排烟就存在防烟分区的概念,只是有时候在防火分区不再细分时往往会被忽略!
回复
16楼
排烟目的是帮助人员疏散
不知道俺理解对不
回复