某居住小区十二万平方米室外总体排水设计,小区分二期建设,刚设计好,请各大虾批评指正!谢谢!
某居住小区十二万平方米室外总体排水设计,小区分二期建设,刚设计好,请各大虾批评指正!谢谢!
2楼
麻烦版主帮我贴一个画面上去如何?本人笨不会.
回复
3楼
没有一人帮我评头论足!遗憾!
等待!!!
回复
4楼
自己顶!!!
再等待!!!
回复
5楼
1.雨水口至雨水井的管材未做明确;
2.污水管和雨水管交叉时,标高有冲突;YN19,YN12号雨水井位置冲突;
3.混凝土管一般情况下不做斜进雨水井。
回复
6楼
谢谢liaosan930!答复:
1.设计施工说明中已明确,见“4) 排水管道材料”
2.污水管和雨水管交叉时用过路井,“YN19,YN12号雨水井位置冲突”的依据是什么?
3.为什么?
回复