28米高仓库选什么火灾探测器?
goodcwy
goodcwy Lv.7
2010年12月23日 15:11:55
只看楼主

宽100米,高28米的仓库,里面布满一排排货架,货架高度约为27米。请问选什么火灾探测器比较好???

宽100米,高28米的仓库,里面布满一排排货架,货架高度约为27米。请问选什么火灾探测器比较好???
免费打赏
xray
2011年01月08日 17:06:01
22楼
用感温光纤吧,直接装货架上
回复
lndlltb
2011年01月24日 10:49:26
23楼
超过20米了,烟感、温感都不适合了,可以用火焰探测器。
回复
yrr_200
2011年01月24日 14:00:03
24楼
学习了,没做过这么高
回复
nucbbs
2011年01月24日 14:18:01
25楼
好高啊,上面只有一米,空间太拥挤了,我们现在的厂房用的艾克利斯的VESDA ,但是高度也就六米
回复
nucbbs
2011年01月24日 14:21:53
26楼
也可以用VESDA,得看什么仓库了,估计成本有点高,呵呵
回复
飞狼晨曦
2011年01月24日 21:12:51
27楼
上来学习:lol
回复
whatr
2011年01月25日 09:16:08
28楼
楼主的就是立体化仓库了

带货架、堆垛机的
这种的是报警等级1级。

我做过1个 25m高的。不用空气采样的。

就用红外对射-----前提是要求货架背对背之间留至少0.5m间距。如果没有这个间距,只能用空气采样了。
喷淋也是货架内喷淋,消防探头也是货架内设置。
探头分层布置 建议楼主的分3层吧。
20m是对射的最高极限,100m是长度极限。所以长度方向50m设一组。

回复
whatr
2011年01月25日 09:25:20
29楼


看剖面图吧。
哥的图还行吧?
搜狗截图_2011-01-25_09-21-55.png
回复
whatr
2011年01月25日 09:27:56
30楼
空气采样成本很高的。并且可能10年用不到一次。
消防投资真的没必要这么高。


做空气采样也要沿货架,在货架内设采样管。
回复
wuyankun2010
2011年01月25日 13:03:24
31楼
没有风管怎么装空气采样呀