28米高仓库选什么火灾探测器?
goodcwy
goodcwy Lv.7
2010年12月23日 15:11:55
只看楼主

宽100米,高28米的仓库,里面布满一排排货架,货架高度约为27米。请问选什么火灾探测器比较好???

宽100米,高28米的仓库,里面布满一排排货架,货架高度约为27米。请问选什么火灾探测器比较好???
免费打赏
baodiao
2011年01月25日 14:15:07
32楼

同意, 但是, 是按照普通的仓库還是危險的仓库來看呢?
回复
fly21st
2011年02月14日 13:08:14
33楼
必须是空气采样啊,采样管要只管伸下来,具体设计内容可以参看北京地标
回复
xyg1983
2011年03月21日 23:32:59
34楼
普通的感温、感烟探头是没有用了(12米以下),红外对射的也不行(20米以下),有两种可以:
1.视频火灾监控系统
2.主动吸气式火灾自动报警系统
我们这个体育馆就是这样子的
回复
ccccyq
2011年04月14日 16:57:00
35楼
谢谢,学到很多新知识
回复
yhue123
2011年04月20日 14:43:26
36楼
视频探测器和用空气采样
回复
开心老爸
2012年12月29日 14:55:33
37楼
应采用空气采样探测器。火焰探测器不适合,等28m高,等火焰探测器探测到已经烧光了。红外对射适合20m以下,这里也不合适
回复
电气书生
2015年08月24日 23:38:23
38楼
lndlltb 发表于 2011-1-24 10:49 超过20米了,烟感、温感都不适合了,可以用火焰探测器。烧那么大了还有什么用呢,肯定还没有产生浓烈火焰时最好
回复
电气书生
2015年08月24日 23:46:42
39楼
开心老爸 发表于 2012-12-29 14:55 应采用空气采样探测器。火焰探测器不适合,等28m高,等火焰探测器探测到已经烧光了。红外对射适合20m以下, …版主正解啊
回复
电气书生
2015年08月24日 23:47:08
40楼
想请问下楼主最终用的什么火灾探测系统呢?
回复
yanfeng109
2015年08月28日 15:53:37
41楼
空气采样应该可以,但是施工麻烦
回复